توان راکتیو-کمک فوری

element

عضو
با سلام به همه دوستان، ما تو شرکتمون مامور برق ولتاژ و جریان و ضریب توان را برای سه فاز R , S , T اندازه گیری نموده، حالا ما می خوایم اولا توان راکتیو کل رو حساب کنیم و بعد ظرفیت خازنی که برای به صفر رساندن این توان لازم است را به دست بیاریم. باید چی کار انجام بدم، خیلی ضروریه اگه کسی می دونه راهنماییم کنه. ممنون
 

BIGHAM

عضو جدید
کاربر ممتاز
با سلام به همه دوستان، ما تو شرکتمون مامور برق ولتاژ و جریان و ضریب توان را برای سه فاز R , S , T اندازه گیری نموده، حالا ما می خوایم اولا توان راکتیو کل رو حساب کنیم و بعد ظرفیت خازنی که برای به صفر رساندن این توان لازم است را به دست بیاریم. باید چی کار انجام بدم، خیلی ضروریه اگه کسی می دونه راهنماییم کنه. ممنون
Q=P(tg fi1 - tg fi2)
تو این فرمول p توان اکتیو و tg fi1 مربوط به وضعیت حال و tgfi2 وضعیت مطلوب شماست. با جاگذاری این موارد، Q مورد نیاز شما که همان ظرفیت بانک خازنی هست محاسبه میشه.
 

razmjoo144

عضو جدید
دوست عزیز شما در سوالتون به صورت دقیق اشاره نکردید که اندازه گیری های شما برای تک تک فاز ها بوده و یا به صورت سه فاز متعادل ! ولی از اونجایی که بیشتر مواقع در سیستم های توزیع 3 فاز رو به صورت نامتعادل استفاده میکنن ! من توضیحات مربوط به تک فاز رو میدم .
چون شما پارامتر های ولتاژ و جریان رو دارین میتونین از فرمول s=vi که اون هم برابر هست با رادیکالِ p(توان دوم)+(توان دوم ) q اینها همون فرمول های مربوط به توان مختلط هست رو حساب کنین !
و از طرفی p=s cosA
Q= S sinA

فرمول های توان اکتیو P = V I cos A
فرمول توان راکتیو P = V I sin A


در واقع الان شما هم مقدار توان راکتیو و راکتیو هر فاز رو دارین و ضریب توان هر فاز را .
الان شما می خواهین به چه ضریب قدرتی برسین ؟
کوسینوس منفی یکِ اون ضریب توان رو حساب میکنین .و توان کتیو ها و راکتیو های جدید برای ضریب قدرت مورد انتظار رو به دست میارین

سر آخر با استفاده از فرمول C = Q / (2*3.14*f*v^2میتونین ظرفین خازن را برای هر فاز حساب کنین .

موفق باشین
 
آخرین ویرایش:

ali.fatemi4

عضو جدید
سلام دوستان!
در مورد ACBها (Air Circuite Breaker) اگه مطلب سايت يا هرچيز ديگه اي سراغ دارين خبرم كنين!!
ممنون ميشم!
 
بالا